为了避免事故的发生,对于脚手架搭建我们应做好细节工作,下面小编给大家分享在搭建时的一些注意要点!
脚手架搭建过程中,脚手架必须配合施工进度搭设一次搭设高度不能高过相临连墙件以上二步。每搭完一步脚手架后,都应按规定来校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。
1、脚手架撂底必须拉通线,按要求找准立杆位置,地基采用3:7灰土夯实稳固,上铺长度不小于两跨、厚度不小于5cm厚木板,并在架子外侧设排水沟,保持良好排水性能。脚手架必须设置纵、横扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在立杆上距底座上皮不大于200mm处,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。架子平面沿建筑物外轮廓线布置。
2、立杆严禁将外径48mm与51mm的钢管混用,立杆里皮杆距外墙皮50cm,外皮杆距外墙皮1.7~2.0m。立杆的接头,相临要错开,并布置在不同的步距内,开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直到连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
3、架子与结构拉接采用刚性拉接,水平距离不大于6m,垂直距离不大于4m,从底层一步纵向水平杆处开始设置,每层均设拉接。连墙杆或拉筋应呈水平设置,严禁采用上斜连接。剪刀撑为10步一打,5步一旋,十字交叉处必须有立杆,每组剪刀撑立杆数为单数,不得出现双数。
关于脚手架搭建细节大家都了解了吗?想要了解更多脚手架相关资讯欢迎关注我司网站进行了解。